Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi..

Đăng ký ngay!

Chia sẻ Cách để đo được % sóng hài trong điện nhà máy

Tham gia
25/08/2025
Bài viết
64
VND
24,300
Để đo được % sóng hài trong hệ thống điện nhà máy, kỹ sư cần sử dụng thiết bị đo chuyên dụng và thực hiện đúng quy trình. Chỉ số cần quan tâm là THDi (tổng độ méo hài dòng điện) và THDu (tổng độ méo hài điện áp), được thể hiện theo phần trăm. Đây là các chỉ số cho thấy mức độ nhiễu của hệ thống điện, từ đó đánh giá ảnh hưởng đến thiết bị và lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

Thiết bị phổ biến nhất hiện nay để đo sóng hài là Power Quality Analyzer – cho phép đo đầy đủ các thông số như THDi, THDu, dòng, áp, tần số, phổ bậc hài và có thể xuất báo cáo chi tiết. Ngoài ra, cũng có thể dùng ampe kìm đo THD cho các phép đo nhanh tại chỗ. Việc đo cần thực hiện tại các vị trí chiến lược như: tủ điện chính MSB (để biết tổng thể toàn hệ thống) hoặc tại các nhánh tải lớn như biến tần, UPS, motor công suất lớn (để phân tích nguồn phát sinh sóng hài cụ thể).

Khi đo, cần đảm bảo đúng kỹ thuật: kẹp đúng pha, đúng chiều, đo đủ cả 3 pha và ưu tiên đo vào thời điểm tải lớn – thường là giờ cao điểm sản xuất. Một hệ thống điện có THDi trên 20% hoặc THDu trên 5% được xem là đang bị nhiễu đáng kể, dễ gây ảnh hưởng đến tụ bù, CB, biến tần và đèn LED.

Tóm lại, đo sóng hài là bước đầu tiên và bắt buộc nếu muốn xử lý hiệu quả. Đo đúng – hiểu đúng – thiết kế đúng sẽ giúp hệ thống vận hành ổn định, tránh sự cố không đáng có.

Nếu bạn đang gặp khó khăn về vận hành thiết bị điện, hệ thống có vấn đề về tụ bù như phồng nổ, nóng dây dẫn, nghi ngờ có sóng hài,... Hãy liên hệ ngay với AT Đông Dương - công ty chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện công nghiệp, giải pháp lọc sóng hài,...
Zalo liên hệ: 0961.101.041
Website: https://atdongduong.vn/danh-muc-san-pham/giai-phap-loc-song-hai/
 