Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi..

Đăng ký ngay!

Vì sao tụ bù trong nhà máy bị phồng, nổ: nguyên nhân và giải pháp?

Tham gia
25/08/2025
Bài viết
64
VND
24,300
Trong các nhà máy sử dụng nhiều biến tần, hiện tượng nổ tụ bù xảy ra khá phổ biến nếu hệ thống không được thiết kế và bảo vệ đúng cách.

Tụ bù là thiết bị dùng để cải thiện hệ số công suất (cosφ), nhưng khi kết hợp với các thiết bị điện tử công suất như biến tần, nó có nguy cơ gặp sự cố cao hơn nếu không được xử lý kỹ về mặt kỹ thuật.

Một trong những nguyên nhân chính gây nổ tụ là sóng hài bậc cao do biến tần sinh ra. Sóng hài này làm dòng điện trong hệ thống bị méo, khiến tụ bù chịu thêm dòng ngoài ý muốn, gây nóng tụ, hỏng cách điện và dẫn đến nổ.

Ngoài ra, nếu hệ thống không có cuộn kháng bảo vệ, dòng sóng hài và dòng khởi động xung lớn sẽ đi thẳng vào tụ, làm tụ phồng rộp hoặc nổ tung. Một nguyên nhân khác là hiện tượng cộng hưởng: khi tần số sóng hài trùng với tần số dao động riêng của hệ tụ – dẫn đến dòng tăng đột biến, nguy hiểm.
Cũng cần lưu ý đến lỗi thao tác, như lắp sai pha, tụ xuống cấp sau thời gian dài không thay thế, hoặc dùng tụ sai điện áp định mức (VD: dùng tụ 415V trong hệ thống 400V có biến tần).

Giải pháp khắc phục bao gồm:
– Sử dụng cuộn kháng lọc sóng hài phù hợp (6%, 7%, 14%)
– Lắp contactor chuyên dụng có điện trở xả tụ
– Chọn tụ bù có điện áp định mức cao hơn 440V hoặc tụ chuyên dùng cho biến tần
– Thiết kế bộ điều khiển tụ bù thông minh có chức năng nhận diện sóng hài
– Bảo trì định kỳ và thay thế tụ đúng chu kỳ khuyến cáo (3–5 năm)

Tóm lại, nếu thiết kế đúng kỹ thuật và có bảo vệ đầy đủ, hệ thống tụ bù vẫn hoạt động an toàn dù có nhiều biến tần trong nhà máy.
.
Hãy nhắn tin, liên hệ ngay với AT Đông Dương để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời về tụ bù,...
☎
096 266 3333
🌐
https://atdongduong.vn/
🏢
Tầng 6, Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Top